흡수식 냉동기 일반사항

적용범위본 제작시방서는 당사에서 제작하는 증기사용 2중효용 320RT흡수식 냉동기에 적용

구조일반

본 기기는 수요자의 지정 장소에 설치되어, 냉수를 생산하여 냉동 효과를 얻도록

본 시방서에 명기된 부품 및 재료는 KS 규격품 또는 동등 이상의 국산신품 을 사용하고

국산제작이 어려운 부품은 수입품을 사용하며, 보수 및 점검이용이 하도록 제작

구성부품 2중 효용 흡수식 냉동기는 다음과 같은 구성품으로 구성

증발기 흡수기다 용액열교환기 고온 재생기 저온 재생기 응축기 드레인 쿨러(DRAIN COOLER)

추기장치 용액 및 냉매펌프 용액 및 냉매 배관 및 배관부품 자동제어반 각종 지시계 보온 및 보냉

재질 및 기능냉동기 본체는 4개의 각각 독립된 SHELL &TUBE형 열교환기로서 증발기와 흡수기,

응축기, 저온 재생기로 구성된다. 단일동체인 SHELL은 증발기와 흡수기 부분과 저온

재생기와 응축기 부분으로 나뉘며 각각 적당한 증발압력과 응축압력으로 유지

고온 재생기는 본체 측면에 부착되고 드레인쿨러는 고온 재생기 하부에 부착

증발기 냉매액을 증발시켜 전열관 내부를 흐르는 냉수로부터 열을 빼앗아 냉방작용

SHELL &TUBE형 열교환기로서 강판을 용접하여 제작한 단일 동체와 강판인 관판,

순도 99.9%의 이음매 없는 인탈산동관을 특수 가공한 고효율 전열관 또는 나관(BARETUBE)으로 구성

동체와 관판의 용접부는 충분한 강도와 기밀이 유지되도록 하며,

동관과 경판의 접합부는 견밀히 기계확관 처리하여 누설이 없도록 2009.07.29

적당한 간격으로 지지판(SUPPORT INGPLATE)을 설치하여 전열관을 지지

냉매 증기만을 흡수기로 보내기 위해 증발기와 흡수기 사이에 냉간 압연강판으로

제작된 엘리미네이터(ELIMINATOR)를 설치하여 냉매액이 흡수기로 넘어갈 수 없도록

냉매액이 쉽게 증발할 수 있도록 스테인레스 재질의 특수 스프레이 노즐(SPRAY NOZZLE)을

설치하여 전열관 표면에 냉매를 균등히 분사함으로써 열효율을 높인다.

냉매탱크 내에 기계식 플로트 밸브를 설치하여, 냉매액 부족으로 인해 냉매 탱크의

레벨이 저하할 경우에 냉매펌프 토출측으로부터 냉매액을 BY-PASS하여

냉매 펌프의 캐비테이션을 방지할 수 있도록

냉수측의 냉수 유량 저하에 따른 동결 방지용으로 냉수입/출구의 압력차에 의해 작동하는 차압 스위치를 설치

증발기에는 냉매용 액면계를 설치하여 운전 상태를 쉽게 파악할 수 있도록 하고,

냉매 오염시 순수한 냉매를 재생할 수 있도록 하기 위하여 증발기에서 흡수기로 BY-PASS 배관을 설치

흡수기 증발기에서 증발된 냉매증기를 재생기에서 이송된 진한 LiBr 수용액에 흡수하는 역할

즉, 증발기에서 증발이 계속될 수 있도록 기내압력을 낮추어 준다.

냉매증기를 흡수한 묽은 용액은 용액순환펌프에 의해 재생기로 압송되고 흡수열은 냉각수에 의해 제거

강판을 용접하여 제작한 단일 동체 내부에서 증발기PAN과엘리미네이터(ELIMINATOR) 에

의하여 증발기와 분리된 SHELL &TUBE형의 열교환기로서 순도 99.9%의 이음매 없는

인탈산동관을 특수가공한 고효율 전열관 또는 나관(BARETUBE)으로 구성

전열관과 관판의 접합부는 누설이 없도록 견밀하게 기계확관 처리

적당한 간격으로 지지판(SUPPORT INGPLATE)를 설치하여 전열관을 지지한다.

특수 스프레이 노즐(SPRAY NOZZLE)을 설치하여 LiBr 수용액을 전열관 표면에 균등하게

분사함으로써 증발기에서 증발된 냉매의 흡수능력을 향상

흡수기는 흡수식 냉동기에서 가장 압력이 낮은 부분이므로 불응축가스가 모이게 됨

이 불응축가스를 완전히 제거하기 위하여 불응축가스 취출관을 설치

액면을 확인하고 용액이 분산되는 것을 확인할 수 있도록 SIGHT GLASS를 설치하여,

운전상태를 쉽게 파악할 수 있도록

이상 운전 상태로 용액의 운전 농도가 진하고 냉매 탱크의 레벨이 상승할 경우

증발기의 OVERFLOW 장치에 의해 냉매가 흡수기로 흘러 흡수기내의 용액 레벨저하에

의한 용액펌프의 캐비테이션을 방지하고 흡수기 용액의 농도를

묽게 하여 용액의 결정을 방지할 수 있도록 구성

용액열교환기저온의 묽은 용액과 고온의 진한 용액을 열교환시켜 에너지를 절감하게 하는 고효율 열교환기

저온열교환기와 고온열교환기, 중온열교환기(AR-W220 G2 이상)로 구분되며 SHELL내에 콤팩트하게 설치

SHELL &TUBE형 열교환기로서 강판을 용접가공한 SHELL 내부에 고온열교환기와 중온열교환기는

특수가공된 고효율의 보일러?열교환기용 탄소강 강관을 저온 및 중온열교환기에는

순도 99.9%의 이음매 없는 인탈산동관을 특수 가공한 고효율 전열관을 사용하여 열효율을 높게

냉동기의 열효율을 높여 에너지를 절약하고, 동시에 냉동기의 설치면적을 작게 하기

위하여 병렬흐름(PARALLELFLOW) 방식을 채택하여 적은 유량으로 고효율을 얻도록 제작

전열관과 경판의 접합부는 그루빙(GROOVING) 가공 후 누설이 없도록 견밀히 기계확관 처리

고온 재생기흡수기를 떠난 저온의 묽은 용액이 용액 순환펌프에 의해 용액열교환기를

통과하여 고온 재생기로 공급되고, 공급된 용액을 가열 농축하여 고온의 냉매증기를 발생

전열관 내부로 STEAM을 통과시켜 그 열로 흡수기로부터 이송된 LiBr 수용액을

가열하여 냉매를 분리함으로써 고압의 냉매증기를 발생시킨다.

고온 재생기에는 용액 분배관 및 고온 재생기 내의 용액량을 일정하게 유지할 수

있도록 전원의 인가 없이 사용 가능한 기계식 플로우트 밸브(FLOATVALVE)가

조립된 플로우트 박스(FLOATBOX)등으로 구성

SHELL &TUBE형 열교환기로서 강판을 용접 제작한 SHELL 내부에 내식성이 강한

C7060(백동, 10% 니켈함유) 재질의 전열관을 사용

또한, 전열관은 고온에서 열팽창에 충분히 견딜 수 있는 구조로

고온 재생기는 충분한 강도와 기밀성을 유지할 수 있도록 제작

고 온 재생기는 병렬흐름(PARALLELFLOW) 방식으로 제작하며

증발된 냉매의 압력이 대기압을 넘지 않도록

고온 재생기는 증발기보다 낮은 위치에 설치하여 기기 전체의

소형화를 이룩하여 일체 반입이 가능하도록

액면을 확인할 수 있도록 SIGHT GLASS를 설치

저온 재생기 고온 재생기에서 발생한 고온의 냉매증기를 전열관 내부로 통과시켜

그 열로 흡수기에서 온 묽은 LiBr 수용액을 가열, 냉매를 증발

SHELL &TUBE형 열교환기로서 강판을 용접하여 제작한 단일 동체내부에 강판의

PAN을 용접한 SHELL과 고온의 열팽창에서도 충분히 견딜 수 있도록 특수 가공한

순도 99.9%의 이음매 없는 인탈산동관으로 구성

단일 동체와 재생기 PAN의 용접부는 충분한 기밀을 유지할 수 있도록 용접작업하며,

전열관과 2009.07.29경판의 접합부는 누설이 없도록 견밀히 기계확관 처리

저온 재생기에는 적당한 간격으로 지지판(SUPPORT INGPLATE)를 설치하여 전열관을 지지

응축기 저온 재생기에서 발생한 냉매 증기를 응축하여,

고온 재생기에서 발생하여 응축된 냉매액과 함께 증발기로 보냄

SHELL &TUBE형 열교환기로서 쉘(SHELL)의 최상부에 위치하며,

재생기와는 응축기 PAN과 ELIMINATOR에 의해 분리되며,

순도 99.9%의 이음매 없는 인탈산동관을 사용

PAN과 동체는 모두 강판으로 용접 제작하고, PAN과 동체의 용접부는 충분한 강도와

기밀을 유지할 수 있도록 하며, 전열관과 경판의 접합부는 누설이 없도록 견밀히 기계확관 처리

응축기와 저온 재생기 사이에 설치한 ELIMINATOR는 방향성을 갖도록 제작하여,

저온 재생기에서 발생한 냉매증기는 응축기로 MIST-UP된 용액은 다시 저온 재생기로 되돌아가게 함

드레인 쿨러(DRAIN COOLER)1)

고온 재생기에서 응축된 고압증기의 드레인을 이용하여 저온 재생기에 공급되는

묽은 LiBr 수용액을 가열하여 기기 효율을 향상

횡형 SHELL &TUBE형 열교환기로 SHELL 내부에 내식성이 강한 C7060

(백동, 10% 니켈함유) 재질의 전열관을 사용하여,

드레인의 온도를 90℃이하로 냉각.⑧

추기장치 추기장치는 다음과 같은 기기로 구성한다.

추기탱크 : 냉동기의 운전 중 불응축가스를 자동으로 모음

추기 펌프 : 진공펌프로서 불응축가스를 흡입하여 대기로 방출

첵 밸브 : 대기로부터 미량의 공기가 역류하는 것을 방지한다.

수은마노미터 : 기내의 압력과 추기능력을 측정한다.

자동추기장치 : 냉동기의 운전 중에 자동적으로 추기를 행한다.

오일 트랩: 진공 펌프의 오일이 기내로 역류하는 것을 방지한다.

취출관 수동변

추기장치는 이상과 같은 기기로 구성되어 기내를 항상 고진공 상태로 유지하도록

용액펌프 및 냉매펌프전동기와 직결된 특수 펌프로서 냉매 펌프는 냉매액을

증발기의 노즐을 통하여 증발기의 전열관 표면에 분사하여 전열효율을 높여 주며,

용액순환펌프는 흡수기내의 묽은 용액을 재생기로 보내는 역할을 한다.

이때, 토출된 일부 용액을 이용하여 재생기로부터 이송된 진한 용액을

흡수기의 노즐2009.07.29을 통하여 흡수기의 전열관 표면에 분사하여 흡수효율을 높임

AR-W100G2 이하와 AR-W800~1650G2 모델은 용액스프레이 펌프가 이 역할

냉매 및 용액펌프는 저흡입 헤드용 CANNED MOTOR PUMP로서 SEAL 부분이 없는

것을 사용하여 공기누설이 없도록 한다.각 펌프의 입/출구에는 차단 밸브를

설치하여 펌프와 전동기의 고장시 냉동기로부터 용액 및 냉매를 제거하지 않고

기내의 진공도를 유지하며, 신속 편리하게 수리할 수 있도록

용액 및 냉매

용액은 인체에 무해하고 상온에서 안정된 상태를 유지할 수 있는 53%(Wt) LiBr 수용액을 사용

또한, 기내의 부식을 방지하기 위하여 인체에 해가 없는 질산리튬(LiNO3)을 부식억제제로

사용하여 보수 점검이 용이하도록 한다. 냉매는 순수 H2O(증류수)를 사용

배관 및 배관부품

압력 배관용 탄소강관을 각기기와 용접연결하여, 냉매 및 용액이 원활히

흐를 수 있게 하며, 각 접속부는 공기의 누입이 없도록 작업

배관 부품으로는 T이음, 엘보우, 앨글 밸브, 다이아프램밸브, 볼밸브 등을 사용

자동제어반

제어반은 냉동기 전면에 설치되고, 제어는 16bit MICROPROCESSOR를

이용한 DDC(DIRECT DIGITAL CONTROL) 방식을 적용하고,

모든 제어 표현은 BACKLIGHT가 내장된 LCD 액정에 표현하여,

현장에서도 제어 및 표현이 가능하도록

현장 제어반 DAK-002에서 표현되는 것은 냉수출구온도 및 냉매온도,

용액희석온도, 밸브개도상태, 운전시간 및 발정회수적산, 상태 감시용 접점,

각종 알람상태가 표현되며, 일정한 간격(시간)으로 상기의 상태가 자동으로 순환 표현되도록

이 제어기는 설정치, 스케쥴, 알람한계 등과 같은 파라미터(PARAMETER)를 컴퓨터로

제어기와 통신함으로서 수정할 수 있는 기능이 있으며, 제어반에서의 자체운전,

중앙제어실에서 원격감시 및 제어가 가능한 원격운전, 1일 또는 1주에서

년간까지 운전 일정에 따라 자동운전되는 스케쥴 운전 등의 다양한 운전 기능을 가지고 있으며,

냉동기 운영자 및 관리자 외 다른 사람이 냉동기 운전에 중대한 영향을 미칠 수 있는

각종 데이터의 변환을 통제하기 위하여 비밀번호를 부여하여 안전한 운전이 이루어질 수 있도록

표시류 전원 표시등 SYSTEM RUN 표시등 TOTAL ALARM 표시등 이상경보 : BUZZER

제어기기 변압기 전자 접촉기 보조계전기 MICOMCONTROLLER

KEYPAD &DISPLAYUNIT *MODUTROLMOTOR 보호기기

기기의 기능을 보호하기 위해 각종 안전 및 보호장치를 부착하고

자동운전이 가능하도록 하여, 사용이 간편하고 안전하게

FUSE :전류시조작회로 차단

차단기 : 과전류시회로 차단

냉매 저온 SENSOR : 냉매액 온도를 감지하여 냉매액 동결 방지

냉수 단수 RELAY : 냉수의 흐름을 감지하여 냉동기 보호

용액 고온 RELAY : 고온 재생기 출구온도를 감지하여 결정방지

용액 펌프 코일온도 RELAY : 용액 PUMP 과열방지

냉매 펌프 코일온도 RELAY : 냉매 PUMP 과열방지

용액 희석 SENSOR : 재생기 출구의 온도를 감지하여 결정방지(정지시)

PUMP STARTINGRELAY : 고온 재생기의 냉매 증기압력에 의하여 펌프운전

고온 재생기고압RELAY : 고온 재생기의 냉매증기압력 상승 방지

자동운전용 계기 자동 냉수 온도 조절용 SENSOR

자동 발정 온도 SENSOR(냉수용) 희석 온도 SENSOR

자동 용량 제어장치부하에 따라 냉방능력을 제어하고,

냉방용 냉수 출구 온도를 일정하게 유지하는 장치로서,

냉수 출구측 온도를 감지하여 부하에 따라 증기 콘트롤 밸브에

신호를 주어 유입하는 증기의 양을 제어

증기 콘트롤 밸브는 밸브 본체와 구동 모터로 구성

각종 지시계 현장 설치 측정 계기로서 다음과 같은 계기를 설치

온도계 용액, 냉매 온도계 압력계 고온 재생기압력계

절대진공계(MANOMETER)

보온 및 보냉냉동기는 설치 후 필요한 부위를 고무 스폰지(POLYESTER FOAM) 또는

동등 이상의 단열재로 미려하게 보온 및 보냉작업을 하여 열손실을 최소로

도장하도 방청 2회 실시 후 마감도장만셀 NO 4.5BG 4.5/3.01회 실시

본체 및 고온 재생기는 공장에서 하도 방청 도장을 하여 출하되며,

현장 설치 완료 후 시운전이 종료되면 보온 보냉 후 상도 도장